Bueno porque piensas eso amigo, es lo lógico a hacer, en tu opinión que habría que hacer
Ya que te empeñas
> El circuito tiene en origen una UPS, también conocida, a esta parte del charco, como SAI (Suministro de Alimentación Ininterrumpida), la cual tiene sus propias protecciones en primario como en secundario, acordes a la potencia que suministra
>Aunque no dice las características ese equipo puede ser de tipo On line u Off line diferiendo entre ambos modelos de estar conectadas permanentemente las baterías o conmutar a ellas cuando se produce una bajada de tensión, hasta cierto parámetro
>Esto nos lleva a que el susodicho equipo es un fuente INDEPENDIENTE de la tensión de la red, de la cual está completamente aislada en su secundario. Así mismo, al tratarse de un generador electrónico, tiene su propio sistema de auto regulación de la tensión
>Al tratarse de un suministro independiente no necesitaría interruptor diferencial, al comportarse como un suministro similar al Régimen del Neutro
TN, en el cual la propia protección magnetotérmica es capaz de despejar el fallo
>Por el tipo de cargas que tiene no necesita protecciones independientes, ya que ahí sólo se protege el cortocircuito y eso lo hace la propia UPS
>Habrás notado que en una vivienda (por poner un ejemplo) Tv; Parabolica; Video; Home Cinema; Proyector, etc van a una regleta SIN PROTECCIONES INDEPENDIENTES y Ordenador; Monitor impresora; Modem: Convertido fibra óptica; etc a otra, con el mismo criterio
>De todas formas si al montaje descrito lo quisieras proteger con automáticos independientes nada te garantiza la selectividad, para esas intensidades (por debajo de 5 A) ya que la curvas de disparo se solapan siendo más que probable que siempre dispare la de cabecera
>Así mismo en sistemas de vigilancia lo que se necesita es que funcione TODO. Poca protección va proporcionar el gallinero si el cierre tiene un agujero por donde entra la raposa
Ahora ya sabes el por qué del comentario