Sección cable para boletín

tatun

Nuevo miembro
Hola,

He intentado buscar previamente pero no he encontrado casos similares, así que me gustaría consultar una duda sobre la acometida.

Para un piso antiguo, la sección que entra por el tubo de la acometida debido a que ya tiene unos años quizás no pueda cubrir lo aconsejable para las caídas de tensión contando con la altura, aunque si quizás llegar a 6mm. Sería aceptable dejarlo en el ancho mínimo a pesar de que dada la altura podría tener caídas para obtener un boletín? No es por contratar mucha potencia ya que sería en torno a 3, pero dado que la luz está al mínimo (2) ahora mismo boletín sería necesario pero si por no entrar la sección de cable la alternativa fuera picar desde el suelo hasta el septimo.

Si no imagino que en el peor de los casos dejarlo todo como está y evitar conectar varias cosas a la vez…
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

Vamos a elucubrar un poco

> Por normativa la altura de la vivienda debe ser, mínimo, 2,5 m. A esto le hay que sumar los forjados 0,3+0,3. O sea que entre cada piso hay 3,10 m. Esto lo multiplicamos por 8 (contado el bajo) y nos da una longitud de cable de unos 25 m. Hay que sumarle la distancia hasta el cuadro de distribución, más lo que entra en el interior de la vivienda: 30/35 m no se los quita nadie

Para esa longitud; una potencia de 3 kW; una caída de tensión del 1% le sale una sección de 10 mm2

Tal vez se pudieran falsear un poco los datos, estando seguros que la actual sección es de 6 mm2. Tendrías que consultarlo con un instalador a ver si entra al trapo

Saludos
 

tatun

Nuevo miembro
Muchas gracias por compartir tu opinión.

Así que le preveo mala solución, porque 10 lo más probable que por antigüedad del piso esté complicado, y dado que al haber sido durante mucho tiempo un piso medio vacío, decidieron aconsejados por comercializadores bajar la potencia y ahora para volver a subirla…, cuando toda la vida tuvo más de 4 contratado y con la acometida original de la casa de hace 60 años y sin problema alguno. Mi esperanza era que hubiese sentido común y en caso de limitación de tubo o instalación se aceptase menos sección, más cuando siempre está uno así, algo como los coches que no tienen cinturón atrás porque así fueron fabricados y pasan la ITV.

Pero seguramente solo la faena de picar todo y más sección desde el origen pueda garantizar un boletín, pero menudo coste…
 

Coitocircuito

Miembro Plata
> Todo depende de que el piso sea propio o alquilado, así como lo estén el resto de los vecino. Siendo de esa época es posible que no tenga conductor de tierra y, a día de hoy, es un elemento imprescindible (si mal se puede meter cable de mayor sección peor aún será añadir un tercer conductor, si es que no hay)

> La solución sencilla (pero que es la más difícil-nunca verás a un domador que no esté con la mosca tras la oreja cuando tiene en la misma pista leones, tigres y panteras-) pasa por poner de acuerdo a todos los vecinos y hacer una canalización común para todas las acometidas. Esta pudiera ir externa (bajo canaleta blindada) por el patio de luces (si hay) o bien por el hueco de la escalera, haciendo huecos para atravesar los forjados

> Posiblemente en esa Autonomía haya subvenciones para adaptar las instalaciones eléctricas

> Ahora bien, dentro de pocos años eso de las viviendas viejas va pegar un vuelco que "no las va conocer ni la madre que las parió" (como decía Guerra, en sus años de vicepresidente, sobre el futuro de España) Para poder venderlas, o alquilarlas, tendrán que pasar una inspección energética, que cada año va subiendo en exigencia y habrá que hacer importante inversión para poder pasar esa normativa. Obviamente cuando se haga esa inversión habrá que adaptar también la instalación eléctrica
(esto es un aviso para navegantes que piensen en comprar vivienda vieja por ser más económica. Cuando tengan que adaptarla a la próxima normativa, y echen cuentas, verán que les habría salido más económico haber invertido en vivienda nueva)
 

tatun

Nuevo miembro
Pues es una una herencia y ahora está la cosa complicada si… pero bueno de lo malo es habitable con restricciones para tema electrodomésticos más que nada

Y prefería vérmelas en la pista esa del domador que en una junta… Jajaj desconozco esta comunidad en concreto pero por experiencias previas…

De nuevo gracias por tu opinión
 