Hola
Los disyuntores (Interruptores diferenciales) para uso en viviendas son de las siguientes intensidades:
>16 A (Haberlo haylo pero no en fabricantes de prestigio)
>25 A
>40 A
>63 A
Esta intensidad se refiere a la que puede soportar el aparato, no tiene nada que ver con el disparo. El mas usual en una vivienda es el de 40 A
Y con intensidades de defecto de
>10 mA
>30 mA
>300 mA
Esta es la intensidad a la que dispara (dentro de uno márgenes) el aparato cuando se produce una derivación. El usual en una vivienda es de 30 mA
Por normativa y practicidad no puedes tener 2 diferenciales seriados (que creo es lo que tú pretendes) tienen que ser selectivos entre sí (selectividad amperimétrica (corriente de disparo) y cronométrica (tiempo de disparo). Ese es un modelo de diferencial específico (mucho mas caro)
En caso de tener 2 diferenciales seriados, de la misma característica, el disparo sería aleatorio, incluso podrían disparar ambos a la vez
Ahora bien; estas especificaciones se refieren a ESPAÑA y algunos países de la Unión Europea. Me consta que en algunos países sudamericanos han copiado nuestra reglamentación, pero debes ceñirte a la existente en tú país
(En España DISYUNTOR se llama a otro elemento de protección, no al interruptor diferencial)