Álvaro.Martinez.aranjuez
Nuevo miembro
Buenos días a todos.
Soy propietario de un centro de transformación, el cual ha pasado OCA cada 3 años y mantenimiento anuales.
Este último año la OCA ha sacado como defecto la unificación de tierra de herrajes con la de neutro. Esto lo han medido con una pinza, timbrando.
El caso es que haciendo una revisión exhaustiva de la PAT no se logra ver ninguna conexión física entre ellas.
Hemos pensado que esto puede ser por las picas, el propio mallazo o algo así. El problema es que es imposible separarlas.
Mi pregunta es si os ha pasado o si hay alguna norma que lo pueda justificar porque vemos inviable su separación y nunca una OCA nos había sacado este defecto.
Muchas gracias.
Soy propietario de un centro de transformación, el cual ha pasado OCA cada 3 años y mantenimiento anuales.
Este último año la OCA ha sacado como defecto la unificación de tierra de herrajes con la de neutro. Esto lo han medido con una pinza, timbrando.
El caso es que haciendo una revisión exhaustiva de la PAT no se logra ver ninguna conexión física entre ellas.
Hemos pensado que esto puede ser por las picas, el propio mallazo o algo así. El problema es que es imposible separarlas.
Mi pregunta es si os ha pasado o si hay alguna norma que lo pueda justificar porque vemos inviable su separación y nunca una OCA nos había sacado este defecto.
Muchas gracias.