Hola
> Los variadores/transformador son "apaños" para salir del paso, cuando hay que partir de una tensión de 230 V para equipos de 398 V. Pocos (sólo he visto un fabricante de prestigio que lo comercializara, pero no recuerdo el nombre) son los que lo comercializan y en la mayoría de los casos son transformaciones de equipos 230/230 V a los que se le meten unas bobinas y unos condensadores de gran capacidad, para lograr la tensión de salida de los 398 V
> Estos variadores no dan par constante. En caso de motores a los que pueda desplazar la carga los habría que sobredimensionar 2 tallas mayores
> Los que se comercializan, que no son las transformaciones descritas, son de origen chino, dirigidos mas bien al ámbito doméstico que al industrial: en todas las industrias hay 398 V en trifásico ya que es la tensión de trabajo de referencia
> Los que son de fabricación china la tensión que dan de salida es "guarra" ya que están destinados a motores y estos admiten cualquier cosa. En un variador "normal" de un fabricante de prestigio puedes tener cosa de 1000 parámetros de configuración ya que en ellos se contemplan todos los supuestos. En uno de ese tipo media docena y vas que chutas
> Por tanto, sin saber las características del "minador" no puede saber uno si va ser factible su uso en ese equipo. Sólo te podría asesorar el fabricante. Desde aquí no te puedo asesorar si funciona al desconocer las características de equipo que nunca he visto
> Otra opción, en lugar de usar variador/transformador es utilizar un transformador tal cual de entrada monofásica y salida trifásica
Pero volvemos a las mismas con la calidad de onda que dan en la salida. Como nunca he trabajado con equipos de este tipo (sí los he visto, pero no he tenido acceso a "verles las tripas") tampoco que puedo asesorar: solamente dejar constancia de su existencia
Saludos