Voltaje en hilo de tierra

Maese

Miembro
Y con respecto a qué estás tomando medidas en ese cable de tierra?
Probablemente esa tensión es capacitativa y probablemente estés haciendo la medición con un multímetro de alta impedancia.
 

Múrtiga

Miembro
Buenas!
Este es un tema realmente interesante y estaría bien que algún compañero que sepa nos proponga un método aproximado para calcular tensiones inducidas en función de longitud, sección, distancia y corriente entre conductores.
En este caso en particular, la verdad es que a mí se me hace imposible que por acoplamiento inductivo y capacitivo -únicamente- se generen 80 V... tan solo con cien metros y con un consumo que no llegará a 20 A... Pero es solo intuición, la verdad es que sería incapaz de poner en pié las ecuaciones que hacen falta (y lo haría mal, sin duda, jeje).

Yo me inclinaría por un defecto de aislamiento en algún lugar del tendido o del conexionado, aunque imagino que ya habrás medido continuidad entre conductores activos y CP, o, como dice el compañero, que hayas hecho la medida con un polímetro de alta impedancia y estés midiendo una tensión fantasma.

Saludos
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Buenos días, es posible tener 80. Voltios en el cable de tierra por inducción,
Es una manguera de unos 100 metros para el alumbrado de un garaje
Gracias
NO no es posible, es una tensión espuria
Lo mas probable es que estés midiendo mV, si el polímetro es autorango
En todo caso lo que estás midiendo sería capacitivo
Para hacer esa lectura la tienes que hacer con un polímetro analógico, de baja impedancia

Si quieres saber mas sobre el particular te remito a este enlace

 
Última edición:

Te puede interesar

material electrico
Arriba