¡Buenas! al margen de otros aspectos que se han señalado en este hilo, comento ciñéndome al «Cambio de cuadro de vivienda con seguridad»
Adrián o cualquier otra persona, no es sensato trabajar bajo la espada de Damócles del supuesto corte electrónico de un contador digital. Hay medios seguros y reglamentarios. El seccionamiento ha de ser físico y visible como poco.
Por ejemplo:
-se sacan los fusibles del embarrado de acometida
-se abre el contador (podemos hacerlo al ser instaladores autorizados, basta con llamar a la distribuidora) y soltamos los hilos de la derivación individual, si es que no podemos hacerlo en otro lugar del cuarto de contadores (o haciéndolo además, cuantos más cortes, más seguridad)
-además, si sospechamos que se puede volver a conectar sin nuestro conocimiento, soltamos y aislamos debidamente los hilos de la DI que entran al CGPM de la vivienda.
-si es posible, cualquiera o todos estos seccionamientos los acompañamos con un letrerito o tarjeta en que advirtamos que hay alguien trabajando la derivación aguas abajo, de forma que no llegue un compañero y restablezca la tensión accidentalmente.
Toda seguridad es poca y yo desde luego no me fiaría de un corte electrónico en un aparato al que tiene acceso cualquiera (o alguien) y no puedo enclavar.
Saludos