Duda conectar IGA a diferenciales, falta espacio.

sanjo888

Nuevo miembro
Buenos dias, he cambiado el IGA que tenia por uno con sobretensioens transitorias y permanentes.
Este concretamente: R9L20640 de Schneider

Bueno el tema esta en que ese IGA alimenta 3 diferenciales, pero tengo ahora el gran problema con los cables de los 3 diferenciales no los puedo meter dentro de cada agujero del IGA.
En concreto son 2 cables de 6 y uno de 10.

Como podría solucionarlo? Existe algún tipo de puntera triple? o como seria la cosa? dudo que sea la única casa que tiene que alimentar 3 diferenciales, supongo que habrá alguna solución lógica.

Por ahora he tenido que dejar uno de los diferenciales desconectado (y el PIA que cuelga de el claro) que es el del cargador electrico del coche, que por ahora no lo uso.

A ver si podeis ayudarme.

Muchas gracias
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Buenos dias, he cambiado el IGA que tenia por uno con sobretensioens transitorias y permanentes.
Este concretamente: R9L20640 de Schneider

Bueno el tema esta en que ese IGA alimenta 3 diferenciales, pero tengo ahora el gran problema con los cables de los 3 diferenciales no los puedo meter dentro de cada agujero del IGA.
En concreto son 2 cables de 6 y uno de 10.

Como podría solucionarlo? Existe algún tipo de puntera triple? o como seria la cosa? dudo que sea la única casa que tiene que alimentar 3 diferenciales, supongo que habrá alguna solución lógica.

Por ahora he tenido que dejar uno de los diferenciales desconectado (y el PIA que cuelga de el claro) que es el del cargador electrico del coche, que por ahora no lo uso.

A ver si podeis ayudarme.

Muchas gracias
Hola

La pregunta del millón es por qué teniendo un sobretensiones de 40 A y 3 diferenciales necesitas un cable de 10 mm2 para uno de ellos: no parece que vayan a estar repartidas las cargas

> 1ª opción pasa por poner en línea los 4 aparatos y puentear con peine (mejor con el de 16 mm2) entre ellos, tal y como te comentaron
> 2ª opción es la que te comentaron, pero no esa de colocar bornas de dudosa calidad, sino colocar un repartidor bipolar de calidad contrastada, tal como este. Ocupa 4 módulos
1729519860564.png
> La 3ª opción sería meter cable semi rígido (en lugar del flexible) que ocupa menos espacio; pero lo tendrías que sacar de una manguera de ese tipo

Yo me decantaría por el repartidor bipolar

Saludos
 

sanjo888

Nuevo miembro
Hola

La pregunta del millón es por qué teniendo un sobretensiones de 40 A y 3 diferenciales necesitas un cable de 10 mm2 para uno de ellos: no parece que vayan a estar repartidas las cargas

> 1ª opción pasa por poner en línea los 4 aparatos y puentear con peine (mejor con el de 16 mm2) entre ellos, tal y como te comentaron
> 2ª opción es la que te comentaron, pero no esa de colocar bornas de dudosa calidad, sino colocar un repartidor bipolar de calidad contrastada, tal como este. Ocupa 4 módulos
Ver el archivo adjunto 4315
> La 3ª opción sería meter cable semi rígido (en lugar del flexible) que ocupa menos espacio; pero lo tendrías que sacar de una manguera de ese tipo

Yo me decantaría por el repartidor bipolar

Saludos
Muchas gracias a ambos por las respuestas.

El cable de 10 mm2 es pq es del cargador electrico del coche que va todo con cable de 10 mm2. Los otros 2 cables que van a los otros 2 diferenciales que son de 6mm2 son los que alimentan las diferentes zonas de la casa.

Los diferenciales estan todos separados (uno en un carril superior, y 2 en el mismo carril que el IGA pero en puntas opuestas, y no puedo juntarlos, el cuadro va justo de espacio y tendria que sudar la gota gorda, ya costo algo super facil como poner el sobretensiones que no tiene mucho misterio.

No tengo espacio para 4 modulos como este repartidor bipolar que me pones....

La mierda es que con el IGA anterior los 3 cables si cabian, pero con este nuevo el agujero es un pelin de nada mas pequeño y ya me monta todo este lio.

No hay bornas como la 1 opcion pero de mejor calidad?
 

Coitocircuito

Miembro Plata
> El "combi" admite embornamiento de 16mm2 en flexible y 25 mm2 en rígido. Otros automáticos admiten 25 mm2 en flexible, de ahí que anteriormente cogieran
> Referente a las bornas unipolares sí hay, de calidad, pero ocupan 2 modulos (36+36). Las que te indicaron ocupan 30+30
1729565145994.png
El no aconsejar instalar material que no sea de calidad contrastada no es por tenerla manía, sino por "malas experiencias": el gato escaldado del agua fría huye

No sé cual es la distribución de ese cuadro, pero si tenía hueco separado para el ICP cogería sin mayor problema el combi con el repartidor, anulando el ICP
Otra opción sería recurrir a montar este tipo de borna PERO posiblemente quede asomando la cabeza por el cuadro y tendrías que aislar el frontal. Comprueba las dimensiones en la hoja de datos


Necesitarías 2 bornas de ese tipo mas una tapa lateral

Esas las encuentras en cualquier mayorista de electricidad industrial, bien con esa marca o Phoenix. La hay también en 25 mm2 pero sería mejor en 35 mm2 al facilitar la inserción de los 3 cables
 

sanjo888

Nuevo miembro
> El "combi" admite embornamiento de 16mm2 en flexible y 25 mm2 en rígido. Otros automáticos admiten 25 mm2 en flexible, de ahí que anteriormente cogieran
> Referente a las bornas unipolares sí hay, de calidad, pero ocupan 2 modulos (36+36). Las que te indicaron ocupan 30+30
Ver el archivo adjunto 4317
El no aconsejar instalar material que no sea de calidad contrastada no es por tenerla manía, sino por "malas experiencias": el gato escaldado del agua fría huye

No sé cual es la distribución de ese cuadro, pero si tenía hueco separado para el ICP cogería sin mayor problema el combi con el repartidor, anulando el ICP
Otra opción sería recurrir a montar este tipo de borna PERO posiblemente quede asomando la cabeza por el cuadro y tendrías que aislar el frontal. Comprueba las dimensiones en la hoja de datos


Necesitarías 2 bornas de ese tipo mas una tapa lateral

Esas las encuentras en cualquier mayorista de electricidad industrial, bien con esa marca o Phoenix. La hay también en 25 mm2 pero sería mejor en 35 mm2 al facilitar la inserción de los 3 cables
Mira, adjunto una foto del cuadro. LO que he puesto en verde es donde esta ahora el 3 diferencial junto a un PIA para el cargador electrico del coche. Vamos que no tengo ese espacio ya.

Y ahi esta el IGA antiguo aun que es el que he cambiado por el nuevo.

dXdawzF.png



Una duda, asi a simple vista, el cable que sale del ICP al IGA es de 10 o de 16? (ahora no puedo bajar a medirlo, que entiendo que con un pie de rey se sabe la medida no?)

He pensado en lo de quitar el ICP y poner ahi el iga y ganar espacio donde esta el IGA ahora para poner esas bornas, pero eso son palabras mayores tendria que quitar los fusibles del contador.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
> En ese cuadro puedes multiplicar el espacio por 2...cambiando los actuales automáticos por DPN (Siempre y cuando la instalación sea 1P+N y no 2P)


En el subdivisón de la derecha tienes 2 opciones

> Sustituir el ICP por el IGA y colocar las 2 bornas de 35 mm2 (posiblemente tengas que cambiar el carril ya que ese no parece ser entero) Antes de hacer nada debes comprobar las medidas de las bornas a ver si dan la profundidad: esta borna mide 65,7 mm (la profundidad del automático suele ser 70 mm, pero según tipo de cuadro no queda enrasado con la tapa


> Otra opción es mover hacia arriba el IGA, con lo cual queda en la misma disposición que el cuadro de la izda y ya te permite tener 2 hileras

> Referente a quitar los fusibles del contador, lo hay que hacer obligatoriamente, aún siendo profesionales: actualmente no se permite trabajar con tensión

> Con respecto a la sección de los cables no sabía decirte, ya que depende del grosor del aislante, el cual difiere según fabricante. La sección de los cables no es real, es decir que si mides el diámetro de un hilo, calculas su sección y la multiplicas por el número de hilos no obtienes la sección real
Como dices tener, para los puentes, cable de 10 mm2 lo puedes comparar
 

sanjo888

Nuevo miembro
> En ese cuadro puedes multiplicar el espacio por 2...cambiando los actuales automáticos por DPN (Siempre y cuando la instalación sea 1P+N y no 2P)


En el subdivisón de la derecha tienes 2 opciones

> Sustituir el ICP por el IGA y colocar las 2 bornas de 35 mm2 (posiblemente tengas que cambiar el carril ya que ese no parece ser entero) Antes de hacer nada debes comprobar las medidas de las bornas a ver si dan la profundidad: esta borna mide 65,7 mm (la profundidad del automático suele ser 70 mm, pero según tipo de cuadro no queda enrasado con la tapa


> Otra opción es mover hacia arriba el IGA, con lo cual queda en la misma disposición que el cuadro de la izda y ya te permite tener 2 hileras

> Referente a quitar los fusibles del contador, lo hay que hacer obligatoriamente, aún siendo profesionales: actualmente no se permite trabajar con tensión

> Con respecto a la sección de los cables no sabía decirte, ya que depende del grosor del aislante, el cual difiere según fabricante. La sección de los cables no es real, es decir que si mides el diámetro de un hilo, calculas su sección y la multiplicas por el número de hilos no obtienes la sección real
Como dices tener, para los puentes, cable de 10 mm2 lo puedes comparar
Gracias una vez mas por responder.
Un par de dudillas.
Estas bornas de carril dices que necesitaria 2, pero no necesitaria 4? 2 para fase y 2 para neutro. Porque entiendo que tendria que tirar cable de 10mm hasta uan borna de carril del 10 y de ahi saldria 1 cable de 10 a 1 diferencial, pero necesitaria otra borna de carril de 6 para sacar 2 cables de 6mm a los otros 2 diferenciales, no? (creo que las bornas de carril esas se pueden unir con una pletina para q hagan contacto.
Aunqe veo que las que me recomiendas son de 35mm2 es para sacar los 3 cables de una de las entradas?

Y una duda de conexion por si se puede evitar todo eso, no se pueden poner punteras dobles en las entradas de los diferenciales?
Osea, del iga saco cable de 10mm a 1 diferencial de ahi puntera doble y cable 10mm al otro diferencial, y de ese otra puntera doble hasta terminar definitivamente en el ultimo diferencial.

Muchas gracias
 

Coitocircuito

Miembro Plata
> Solo se necesitan 2 bornas y una tapa: alimentas con cable de 16 mm2 y sales con los 3 cables . En ese tipo de borna punteras no son necesarias
> Si sales con un solo cable de 10 mm2, y puenteas, tendrás solo sección de 10 mm2. Así que no se entendería muy bien lo de tener tamaña sección para el cargador tal y como apunté en el primer post
> Lo que si podrías hacer es comprobar si se pueden meter 2 cables de 10 mm2 en el combi y conectar al primer automático, al tercero, y ambos con el segundo.
 

sanjo888

Nuevo miembro
> Solo se necesitan 2 bornas y una tapa: alimentas con cable de 16 mm2 y sales con los 3 cables . En ese tipo de borna punteras no son necesarias
> Si sales con un solo cable de 10 mm2, y puenteas, tendrás solo sección de 10 mm2. Así que no se entendería muy bien lo de tener tamaña sección para el cargador tal y como apunté en el primer post
> Lo que si podrías hacer es comprobar si se pueden meter 2 cables de 10 mm2 en el combi y conectar al primer automático, al tercero, y ambos con el segundo.
Sobre el tema bornas: saldria con los 3 cables (2 de 6mm y 1 de 10mm) del mismo "agujero"? porque solo tiene 2 entrada/salida no?

Sobre la 2 opcion:
Seria sacar del IGA 2 cables de 10mm, uno al Diferencial 1 y otro al Diferencial 2 y de esos dos diferenciales (con puntera doble) sacar de la misma entrada donde entra el cable anterior 1 cable cada uno hacia el Diferencial 3? (en ese ultimo diferencial ya solo entraria/saldria un cable)

Es asi?
 