Cuando me sucedió ese supuesto fue antes del año que citas, así que tiene que venir en anteriores reglamentos. Cuando vaya a mi otra vivienda trataré de localizarlo
No le des vueltas, si tras una revisión, o nueva instalación, te dicen que estás incumpliendo la normativa tendrás que envainártela y hacerles caso, colocando el interruptor adecuado.
Sé que no es un tema sencillo ya que si la distribución la tienes hecha por cabinas es más que probable que no haya sitio para sustituir cabina que lleve incorporado interruptor, amén del precio
En una instalación tuve un trafo de 630 kVA protegido por fusibles, posteriormente lo pasé a 1000 kVA y más tarde a 1250 KVA, manteniendo los fusibles. Me las arreglé para que el mantenedor me lo diera como "defecto menor", y así estuvo cosa de 10 años PERO tras una revisión por la compañía de incendios me la tuve que envainar y colocar interruptor. Me respetaban el "defecto menor" pero me subían la prima a un coste inasumible