> El REBT es un documento de mínimos el cual marca unas pautas de cómo hacer las instalaciones, pero ello no significa que no las puedas adaptar a tus necesidades
Pongamos por caso que desdobles en circuito de alumbrado (10 A) en 2 circuitos de 6 A (automático de 5 A te va resultar difícil de encontrar, pero haberlo haylo) De hacerlo así no estarías modificando para nada el circuito referido, todo lo contrario lo estarías protegiendo, posiblemente, mejor y no necesitarías añadir un diferencial mas: seguiría siendo en mismo circuito con los 10 A que marca el Reglamento
El añadir un diferencial no le da mayor seguridad a una instalación, todo lo contrario: pongamos por caso que con los 5 automáticos tengas un sumatorio de corrientes de fuga de 20 mA, por lo cual el ID, previsiblemente, no va disparar (la corriente de disparo no es de 30 mA, sino que es aproximada y varía con cada ID, así como su tiempo de actuación)
Si añadimos otro circuito con un nuevo diferencial, que también tenga una corriente de fuga de 20 mA, tendríamos circulando por la instalación 40 mA de corrientes de fuga, ninguno de los 2 ID saltaría
Si tuvieras un solo ID sí lo haría. Por tanto "ya moverías el culo" para saber quién está provocando las derivaciones
En una vivienda cada receptor tiene que tener un aislamiento, mínimo, de 0,5 MΩ, lo que equivaldría a 0,46 mA de corriente de fuga por cada receptor. Obviamente hay receptores que tienen mayores corrientes de fuga (cocinas ; hornos; calefactores, etc. Y todo aquella electrónica que este referenciada a tierra: fuentes conmutadas de ordenadores, p.e.). Así que para que llegue a disparar un ID tendrían que estar utilizándose muchos aparatos a la vez (desdeñamos las corrientes de fuga de la propia instalación, que si está bien realizada no tendría por qué haber o serían despreciables)
Industrialmente (instalaciones que están afectas por el mismo REBT, ya que no hay otro) se "pasa" de colocar un ID por cada 5 circuitos, se recurre a uno general para todo el cuadro (con un toroidal) el cual está marcando permanentemente la corriente de fuga existente
A nivel chino, ID´s que marquen corriente de fuga, alguno he visto. Es más, en los años ´70 trabajé en una empresa española que los fabricaba bajo demanda