Hola amigos, tengo un cuadro en mi vivienda compuesto por;

1iga 40
1diferencial 40- con 3 c25
1 diferencial de 25- con 2c20, 2c16 y 2c10
1 diferencial de 25- con c20, 2c16 y 2c10

Tengo idea de ampliar instalación para el garaje y nose como sería la mejor forma de hacerlo..

He pensado sacar otra iga de 32 que vaya a continuación del de 40 y de ahí sacar el tercer diferencial que he puesto arriba
 

Coitocircuito

Miembro Plata
No lo acabas de entender: el IGA es el INTERRUPTOR GENERAL, anterior a él sólo puede estar un ICP (si fuera el caso de coexistir)

Si quieres añadir un circuito lo haces aguas abajo de él y punto. Sería un automático, no un IGA

Cada ID soporta 5 circuitos y ahí los tienes con 6 circuitos

Tema diferente es que esa salida fuese para alimentación de vehículo eléctrico, que si te lo permite la compañía lo puedes sacar directamente del contador

1721703395857.png
 

Manolo 42

Miembro
Y que amperaje de automático sería conveniente para esa instalación pensando que quiero ampliar con otra vivienda (enchufes, luz, electrodomésticos…)

Y como descongestionarias ese ÍD ya con el nuevo cuadro? Un saludo
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Cada vivienda tiene su propio CUPS (Código Universal Punto de Suministro). Legalmente no puedes dar alimentación a otra vivienda desde tú instalación. Así que ya sabes a qué atenerte...
 

Manolo 42

Miembro
Cuando me refiero a otra vivienda es para un garaje que tengo que vamos a hacer allí otra vivienda con cocina, baño y dos habitaciones
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Cuando me refiero a otra vivienda es para un garaje que tengo que vamos a hacer allí otra vivienda con cocina, baño y dos habitaciones
> Eso está aún mas penado, como te grape la Agencia Tributaria (actualmente estarías pagando un IBI reducido por un "almacén" o "aparcamiento" cuando la realidad sería una vivienda en toda regla)

> En cuanto a la In del automático, para esa nueva vivienda, debe ser el acorde y grado de electrificación para esa superficie: mínimo 16 A

> Ten en cuenta que la potencia del IGA actual está limitada por el ICP del propio contador: o sea que o subes el término de potencia contratada o el contador te cortará la luz

> Para subir el término de potencia contratada necesitas un certificado de un instalador (no un "boletín") ya que él te va decir si hay suficiente sección en la DI (derivación individual: cable que va desde el contador hasta el cuadro general de la vivienda) Así mismo verificará si ese cuadro reúne condiciones para ese aumento de potencia (sección de puentes, tamaño, etc.)
 

Manolo 42

Miembro
Pero para que fuese una instalación segura, sería sacar un pía por ejemplo de 32 y de este abastecer diferencial y térmicos?
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Pero para que fuese una instalación segura, sería sacar un pía por ejemplo de 32 y de este abastecer diferencial y térmicos?
> La seguridad de la instalación no le da un mayor calibre del automático, sino la adecuación del cableado a la In del automático
> Vuelvo a reiterarme en la sección de la DI, que es quién marca la pauta ante el consumo de ambas instalaciones
 

Manolo 42

Miembro
si te entiendo lo que me quieres decir coitocircuito, pero mi duda es como hacer el cuadro si sería conveniente del iga sacar un pia y de ese pia ya ir a los diferenciales.

Porque cuantos diferenciales pueden ir conectados a un IGA de 40 del que entra sección 16mm desde el contador y con una distancia de 15 metros aprox y potencia contratada 1,6
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Tal y como lo pintas tienes conexión directa "al palo de la luz". Es imposible que puedas estar manejando una instalación, con 14 automáticos, que aún pretendas añadir más y que solo tengas contratado 1,6 kW

>
De la salida del IGA tienes que colgar un automático y un diferencial, el cual tiene que ser selectivo con los que coloques aguas abajo, en la nueva vivienda
 

Manolo 42

Miembro
Porque es imposible?
Después del IGA un automático? Un pía?
Cuantos diferenciales se pueden conectar aguas abajo del IGA?
Saludos
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Porque es imposible?
Después del IGA un automático? Un pía?
Cuantos diferenciales se pueden conectar aguas abajo del IGA?
Saludos
> Vuelvo a reiterarme que si estás utilizando una vivienda, la cual tiene 14 automáticos colocados y aún le quieres añadir 6 más, como poco, es que tienes enganche directo a la red.

> Es IMPOSIBLE que con tal distribución, y sin tener uno o varios relés de prioridad, puedas hacer uso de todo ese montaje con una potencia de 1600 W, cuando alguno de los consumos supera el doble de ese valor; a no ser que no vivas en ella

>Aguas abajo de un IGA puedes colocar el número de Interruptores diferenciales que sean necesarios, uno por cada 5 automáticos

>Habla claro que tú compañía distribuidora no se va enterar de nada, pero ahí vislumbro, con tal potencia contratada, que hay más cera que la que arde

> "PIA" y "Automático" significan lo mismo: casualmente "PIA" quiere decir PEQUEÑO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
 

Manolo 42

Miembro
NO NO coito…. Me hizo la instalación mi tío por si en un futuro subíamos potencia, aún no tengo el boletín pero quiero ampliar para el garaje y ya cuando tenga todo llamar para q me hagan boletín. Y claro que no puedo hacer uso de todo, cuando pongo varios electrodomésticos salta fuera. Pero así nos apañamos

Por eso quería informarme aquí para hacer ese su cuadro de garaje. Pero vamos que no tengo enganche directo a red ni lo haría nunca de eso puedes estar seguro
 

Manolo 42

Miembro
Compramos una casa antigua e hicimos reforma y se colocó eso por si subíamos potencia. Mi tío sabe de electricidad y me lo hizo así. Cuando ponemos el horno, vitro y otra cosilla si salta pero así nos vamos apañando. Y ahora mi tío no está y por eso busco aquí información porque algo aprendí haciendo el cuadro con él pero me queda muchísimo por aprender y me gusta también por eso quiero hacer yo el de la parte de abajo
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola, una pregunta;

¿Porqué en ese esquema hay 3 circuitos C4?, pues deberían ser C4, C5 y C6, luego el circuito de baño y cocina sería el C7.

Pregunto.
Eso que no te llame la atención son circuitos que están desdoblados. Tú adapta la instalación a los circuitos básicos que necesites
 