Resultados de búsqueda

  1. 2

    Tengo instalados 3 diferenciales

    Pero por contra no tiene una protección de 300mA con rertado hasta los subcuadros que si haces un taladro y tocas el circuito te puede dar un buen calambrazo. Ninguna solución es perfecta. El usuario que decida si prefiere una u otra, más seguridad o más comodidad aunque poniendo tipo F dudo...
  2. 2

    Duda conectar IGA a diferenciales, falta espacio.

    Si los diferenciales están separados usa un bornero https://www.amazon.es/DEWIN-terminales-distribuci%C3%B3n-Conexiones-alimentaci%C3%B3n/dp/B0BVZT89Z4 Si están juntos usa un peine cortando a la longitud necesaria...
  3. 2

    Dudas sobre UPS

    No vas a tener problemas ya que la UPS económica suele llevar una o varias baterías de 6V o 12V de plomo o, si es de las buenas, baterías de litio con BMS. Luego lleva un inversor CC/AC que te da los 120Vac estabilizados. Depende del número de baterías y su capacidad en Ah tendrás más tiempo o...
  4. 2

    Tengo instalados 3 diferenciales

    @ monikin Otra opción sin usar diferenciales en serie es mover los diferenciales de los subcuadros al cuadro principal, la itc-bt 25 permite que no exista un diferencial general mientras todos los circuitos estén protegidos Si tienes equipos con fuentes electrónicas (vitro, aire...
  5. 2

    Ventilador techo

    Tienes que mirar en la placa de control del ventilador qué relé (mecánico o de estado sólido), o transistor de potencia se activa al darle al botón para encender la luz. A partir de ahí comprueba si al activarse con el botón entrega la tensión/corriente necesaria para que funcione la placa de...
  6. 2

    Cable coaxial y cable utp en el mismo tubo

    Un multiplexor pasivo no te vale, eso es para telefonía de pares. Necesitas un switch para ethernet. . Otra opción es usar cable para las estancias más alejadas del router wifi y conexión por wifi para las más cercanas. Si el switch lo quieres poner en la trampilla puedes usar uno alimentado...
  7. 2

    Toma tierra en bodega.

    Por ejemplo bentonita (pasta de arcilla de origen volcánico perteneciente al grupo de las montmorillonitas), no es difícil de encontrar
  8. 2

    Duda interruptor pared

    Si el interruptor controla el enchufe si el interruptor controla una luz
  9. 2

    Conexion por cable r45

    ITC-BT 36 A los efectos de la presente instrucción se consideran tres tipos de instalaciones a muy baja tensión: Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS); Muy Baja Tensión de Protección (MBTP) y Muy Baja Tensión Funcional (MBTF). Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Seguridad comprenden...
  10. 2

    Bajada de luz

    Depende del inversor que tengas se puede mirar en el propio inversor. Hay inversores con un registro de eventos (log), si hay una bajada de tensión importante o una variación de la frecuencia de trabajo es posible que aparezca en el registro. Si no puedes desde el propio inversor y puedes...
  11. 2

    Conexion por cable r45

    Suponiendo que no es de aplicación el reglamento de ICT2, en el REBT ITC-BT 20 se dan varios casos pero el que se puede aplicar aquí no es el último sino el primero, por tensión de aislamiento (no tensión de trabajo) https://www.voltimum.es/indice/segun-rebtpor-mismas-canalizaciones Un...
  12. 2

    control de accesos rifd

    Por ejemplo con: -control de acceso https://www.amazon.es/FusyTuly-Inal%C3%A1mbrico-Controlador-Impermeable-Desbloqueo/dp/B0BN62NGC6------ -fuente de alimentación 12v DIN https://www.amazon.es/Poppstar-Fuente-alimentacion-Entrada-100-240/dp/B08H7M9FRS -un relé 2CO...
  13. 2

    Cable 2,5 mm

    Depende de la longitud del cable
  14. 2

    Tres interruptores para una persiana.

    Si no tienes multímetro para la prueba de bug conecta dos luces, las fases una a la subida y otra a la bajada y el neutro de cada bombilla al neutro para hacer la prueba
  15. 2

    Luz encendida un poco cuando debería estar apagada

    Intercambia los interruptores par ver si es problema del cableado de la bombilla o tienes un interruptor que falla
  16. 2

    Luces intermitentes

    Todo esto es muy peligroso ya que está trabajando en tensión. Si no estás seguro de lo que haces es mejor gastar un poco de dinero en llamar a un electricista y no electrocutarse Tienes que seguir el esquema Quita los cables del conmutador doble La medida de tensión entre neutro N...
  17. 2

    Bajada de luz

    Uno de los posibles síntomas es que el cable que os llega a ti y a tu vecino desde el transformador de compañía sea de sección insuficiente, esto provoca que cuando tiene un pico de consumo muy alto al arrancar el compresor trifásico del A.A. viejo( que no será inverter) hay una caída de tensión...
  18. 2

    Tres interruptores para una persiana.

    Los interruptores wifi para persianas tienen internamente entradas y salidas digitales (GPIO) asociadas a un microcontrolador, es decir, el firmware del dispositivo controla toda la lógica , si no tiene un fallo (bug) en su código de programación, no es posible que le envíe al motor un...
  19. 2

    Conexion por cable r45

    Si no puedes cambiar el cable puedes usar sólo 4 hilos(2 pares) pero sincronizará a 100Mbps si el cable no es muy largo, ya que al no ser trenzado es equivalente a un categoría 3,
  20. 2

    Protector sobretensiones permanente

    Con el diagrama de conexión del manual puede que veas más claramente la conexión: https://www.domoelectra.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1642535094-Cirprotec-v-check-2mpcs21.pdf

Te puede interesar

material electrico
Arriba